容量设定:以一个家庭5口人,每天需要20升水,无雨时坚持100天(部分地区设置水窖的目标),需要水池容量10立方米。
汇水面积的确定:假设单个10立方米的水池一年中边用边蓄水,共蓄水20立方米。在年降雨量为500mm的地方,所需要的汇水面积为20/0.5=40平方米。
后附全国平均年降雨量分布图。
因此对自家屋面雨水进行收集就可以满足生活用水。屋面雨水的污染较小,水质也较好,蓄水池设于自家院内,使用也方便。收集时尽量使用水落管进行有组织排水,没有条件的也要自地面抬高房屋周围排水沟槽,用水泥砂浆抹面,并在雨水收集前进行清扫。蓄水池前端可以加设小池对雨水中砂土进行沉淀,沟渠中以碎石及粗砂对雨水进行过滤。
以下10立方米砖石蓄水池内直径2.8m,净高1.9m。采用C20钢筋混凝土顶板,顶板覆土不大于200mm保温(若不覆土建议铺稻草树枝作保温),考虑活荷载为每平方米200kg。顶板设有直径800mm的圆孔方便提水,圆孔顶自己设木板盖,需盖紧密防止蚊虫进入及阳光照射。对于无资金或技术的情况,可以用树杆做水池顶盖,并辅以塑料布满铺挡灰土。
蓄水池侧壁采用M7.5水泥砂浆砌MU10实心砖240mm厚,砌筑时水池壁外空隙用纯粘土填实,内壁用1:2.5水泥砂浆加防水剂抹面。池壁砌筑及抹面需要细致以防漏水。
蓄水池底板采用C15混凝土加35%小狗头石(MU20)形成毛石混凝土浇注,浇注时一定要振捣密实。地基土要求均匀,密实。(当水池中无水时考虑池周地下水位在水池以下)
主要工程数量:
C15毛石混凝土=3立方米;
砖砌体=4.3立方米;
抹灰=16.7平方米;
C20钢筋混凝土=0.73立方米。